100安三相四线电度表 实际电流15千瓦左右 ,ABC三相为16平方铝线 , 表下零线N为2.5平方铜线,零线总长为25米其中有10米为四平方铝线,这样的接线,电度表会跑慢吗?
100安三相四线电度表 实际电流15千瓦左右 ,ABC三相为16平方铝线 , 表下零线N为2.5平方铜线,零线总长为25米其中有10米为四平方铝线,这样的接线,电度表会跑慢吗?
2楼
只要电表的电压线圈电压达规定电压就不会跑慢.如线路长电压降得太多就要跑慢
回复
3楼
放心用吧,三相四线电度表只要三相供电正常,接表的N线断了,计量都是正常的!!电度表更不会跑慢.
回复
4楼
三相四线电度表只要三相供电正常,接表的N线断了,计量都是正常的!!电度表更不会跑慢.,
我不明白N线断了,计量为何还正常?
回复
5楼
不会的啊!
中国电气
www.cdq.cc
回复
6楼
15KW是三相平衡负载吗?平衡负载是不要紧的。
如果不是平衡负载,那看N线是否经过电表,如果N线到电表后又从电表到负载,那注意不平衡电流不得超过2.5线的载流量,如果N线只是引到电表作为电压线圈的380/220V的N线那就不要紧的,只要考虑不平衡电流不超过10平方铝线的载流量。
回复