三相四线电度表问题
wpp886
wpp886 Lv.2
2008年03月16日 22:35:57
只看楼主

100安三相四线电度表 实际电流15千瓦左右 ,ABC三相为16平方铝线 , 表下零线N为2.5平方铜线,零线总长为25米其中有10米为四平方铝线,这样的接线,电度表会跑慢吗?

100安三相四线电度表 实际电流15千瓦左右 ,ABC三相为16平方铝线 , 表下零线N为2.5平方铜线,零线总长为25米其中有10米为四平方铝线,这样的接线,电度表会跑慢吗?
免费打赏
ljs1399
2008年03月17日 01:57:08
2楼
只要电表的电压线圈电压达规定电压就不会跑慢.如线路长电压降得太多就要跑慢
回复
xx_691214
2008年03月17日 15:09:03
3楼
放心用吧,三相四线电度表只要三相供电正常,接表的N线断了,计量都是正常的!!电度表更不会跑慢.
回复
liqing126
2008年03月19日 22:39:50
4楼
三相四线电度表只要三相供电正常,接表的N线断了,计量都是正常的!!电度表更不会跑慢.,
我不明白N线断了,计量为何还正常?
回复
tianwangxi
2008年03月20日 08:03:38
5楼
不会的啊!

中国电气
www.cdq.cc
回复
qian68747
2008年03月20日 08:15:19
6楼
15KW是三相平衡负载吗?平衡负载是不要紧的。
如果不是平衡负载,那看N线是否经过电表,如果N线到电表后又从电表到负载,那注意不平衡电流不得超过2.5线的载流量,如果N线只是引到电表作为电压线圈的380/220V的N线那就不要紧的,只要考虑不平衡电流不超过10平方铝线的载流量。
回复