下层柱子预留的插筋与上层不一致如何解决?
cof1585474577588
2021年09月25日 10:13:44
只看楼主

结构做到了正负0的位置,设计变更了上柱的钢筋,导致与已经预留的插筋对应不上,下柱已经浇筑。 可否采用植筋的方式进行修改?

结构做到了正负0的位置,设计变更了上柱的钢筋,导致与已经预留的插筋对应不上,下柱已经浇筑。

可否采用植筋的方式进行修改?

免费打赏
yyz639
2021年09月26日 09:17:05
2楼

你这种属于是比较严重的问题了,既然是设计修改,那么这个只能找设计单位给出连接做法了,不能擅自施工。

回复
结构小爱
2021年09月26日 18:08:46
3楼

这种问题常见,植筋解决

回复
tt-ljq
2021年11月02日 10:41:37
5楼

咨询下设计,说按原图预留了,按原图钢筋有无问题。有问题的话差多少就植筋多少

回复
段九王
2021年11月04日 07:14:29
6楼

怎么个植筋法?植多深?

回复

相关推荐