NRTBBL型谐波滤除装置是专用于高低压电网3次、5次、7次、23次及以上的谐波无源滤波装置。适用于中频冶炼、变频、轧钢、整流设备等的环境。该装置采用了电感和电容器组成串联谐振吸收回路,有效的将负载产生的谐波加以吸收,从而避免将谐波电流返送到电力变压器,大大降低电网的谐波量,同时有利于用户电力变压器的运行,降低功耗,提高设备和其它电器组件的可靠性。此外该设备还提供一定容量的无功功率补偿,提高用户负载的运行效率。该装置分综合控制柜和电抗
该装置分综合控制柜和电抗电容框架,视用户要求不同,配置的滤除谐波次数也不同。通常一套NRTBBL系统可滤除4种特征谐波。系统的操作可分自动运行和手动操作。
2.1.1.2 企业电力负荷
1)企业变压器装机容量
总装机容量为16MVA,变压器容量见下表:(表一)
变压器序号 |
容 量 (KVA) |
负载性质 |
备注 |
1#变压器 |
20000 |
变频器和普通负载 |
独立运行 |
2#变压器 |
20000 |
变频器和普通负载 |
独立运行 |
合计 |
40MVA |
2)负荷性质
安徽张庄矿业有限责任公司110KV/10KV变电站配电系统如上图所示:通过两台容量20000KVA,变比110/10KV主变分两段10KV母线给整个铁矿供电,10KVⅠ段母线通过1101高压开关进线,主要给选矿高压配电室、中细碎高压配电室、井下中央高压配电室、生活区高压配电室以及部分小容量负荷供电,配置有一路电容补偿装置;10KVⅡ段母线通过1102高压开关进线,主要给选矿高压配电室、中细碎高压配电室、井下中央高压配电室、主进高压配电室以及部分小容量负荷供电,也配置有一路电容补偿装置。
安徽张庄矿业有限责任公司配电系统二次侧负荷配备中配置有一定数量的大型变频器,为典型的谐波源设备,在运行过程产生了大量的高次谐波源源不断地汇入10KV母线系统后,对整个配电系统形成了谐波危害。据张庄矿工程技术人员反映,配电系统中出现“综保误动作”“LED灯电流大”“电磁炉经常坏”等一系列问题,严重影响整个配电系统的安全生产运行,需要进行测评诊断与治理,受安徽张庄矿业有限责任公司的委托, 我公司派专业技术人员前去进行电能质量测试,根据现场检测情况作为本滤波补偿装置的设计、制造依据。
为了治理解决张庄矿区内各生产部门反馈的谐波干扰故障越来越多的现实问题,根据我公司现场实测高次谐波电压异常超标的参数分析,结合我公司同类项目治理实践经验,确定在II段10KV母线安装一套10KV专用型高次谐波电压治理装置(主要滤除23次以上谐波),对整个矿区配电系统进行谐波危害整体治理,彻底解决高次谐波电压对各级配电系统负载设备造成的干扰危害,保障整个配电系统的安全稳定运行。根据系统现有的无功状况,每套高压滤波补偿装置设计的有效补偿容量为2600千乏左右,不会造成无功倒送。
2.1.1.3 滤波器安装要求
在II段10kV变频电机(5800KVA)上配置一套10KV无源滤波补偿装置,10KV电容器出线断路器柜1台,用于滤波补偿装置的短路保护。本装置为户内安装。
2.1.1.4 电能质量考核点( PCC)
电能质量考核点按企业10KV滤波器接入点。
2.1.1.5电能质量考核指标
经治理后10KV滤波器接入点电压谐波总畸变率(3-49次)达到国标GB/T 14549-1993允许范围4%之内,母线电流畸变率(3-49次)在允许范围3.2%之内。
一、 马钢集团****矿业有限公司电能质量检测概况
1. 检测仪器:美国电力士PX5-XFAST 电能质量检测仪。
2. 检测地点:马钢集团****矿业有限公司10KVII段母线高压变频器定子柜出线开关。
3. 检测时间:2021年8月23号
4. 企业生产工况:每天24小时3班倒,检测时企业正常生产。
5. 电能质量现场检测结果:
(检测评判结果的说明:根据国家标准规定,取95%概率值作为评判值。)
5.1 谐波电压报表(仪器后台软件自动生成)