一、引起蒸发温度过低的原因及解决办法: 原因一:蒸发器(冷风机)过小:设计时有问题,或实际贮藏品种与设计计划贮藏品种不同,热负荷增加,比如,拟贮藏苹果的冷库,用于贮藏蒜薹,由于一个产区的蒜薹采收期只有几天时间,无法做到同苹果那样每天的进货量按库容量的5%~15%,而是3天~5天就要入满,因此,如要及时把温度降到适宜贮藏温度,只能靠降低蒸发温度来实现。解决办法:应增加蒸发器蒸发面积或更换蒸发器。

微信截图_20210918153220.png

一、引起蒸发温度过低的原因及解决办法:

原因一:蒸发器(冷风机)过小:
设计时有问题,或实际贮藏品种与设计计划贮藏品种不同,热负荷增加,比如,拟贮藏苹果的冷库,用于贮藏蒜薹,由于一个产区的蒜薹采收期只有几天时间,无法做到同苹果那样每天的进货量按库容量的5%~15%,而是3天~5天就要入满,因此,如要及时把温度降到适宜贮藏温度,只能靠降低蒸发温度来实现。
解决办法:
应增加蒸发器蒸发面积或更换蒸发器。
原因二:压缩机冷量过大:
库房负荷减小后,未及时减少压缩机的能量。冷库的压缩机是根据制冷系统最大负荷匹配的,而果蔬冷库的最大负荷是发生在货物入库阶段,其它大多数时间,压缩机的负荷不足50%。当入库结束温度降至适宜贮藏温度以后,系统负荷大大减少,如仍开启较大的机器,这样便形成了大马拉小车,温差增大,耗电量增大。
解决办法:
应根据库房负荷的变化,减少压缩机开启台数或用能量调节装置减少工作缸数。
原因三:蒸发器未及时除霜:
蒸发器盘管结霜使其传热系数变小,热阻增加,降低传热效果,制冷剂蒸发量减少,在压缩机能量不变的情况下,会导致系统的蒸发压力降低,相对应的蒸发温度降低,所以要及时除霜。
解决办法:
及时除霜。
原因四:蒸发器中有润滑油:
蒸发器中的润滑油会在蒸发盘管的管壁上形成一层油膜,同样会使传热系数变小,热阻增加,降低传热效果,制冷剂蒸发量减少,导致系统的蒸发压力降低,相对应的蒸发温度降低。
解决办法:
及时对系统放油,并利用热氨冲霜带出蒸发器里的润滑油。
原因五:膨胀阀开启过小:
膨胀阀开启过小,系统供液量少,在压缩机能量不变的情况下,蒸发压力降低,导致蒸发温度降低。
解决办法:
应增加膨胀阀开启度。
二、引起冷凝压过高的原因及解决办法:
冷凝压力升高,将会导致压缩功能增加,制冷量减少,制冷系数下降,能耗增加。据估算,在其它条件不变的情况下,冷凝压力所对应的冷凝温度每升高1℃,耗电量将增加3%左右。一般认为较经济合理的冷凝温度比冷却水的出水温度高3℃~5℃。
引起冷凝器压力升高的原因及解决方法:
1、冷凝器选的过小:
更换或增加冷凝器;
2、冷凝器投入运行台数少:
增加运行台数;
3、冷却水流量不足:
增加水泵运行台数,加大水流量;
4、冷却水温度过高:
(1)、补充低温水(自来水或井水);
(2)、利用冲霜水;
(3)、保证冷却塔的冷却效果。
5、定期对冷却塔定期清洗,保持清洁:
当水温接近空气湿球温度时应关闭冷却塔风机减少电耗;
6、冷凝器换热面积减少:
加注制冷剂时,严格控制加入量,确保冷凝器充足的换热面积;
7、冷凝器布水不均匀:
当布水不均匀时,部分管子内水流量最大,部分管子内的水流量小,将使传热效率降低,冷凝温度升高;
8、冷凝器管道上有水垢:
冷凝器管道上的水垢导致热阻增大,传热系数降低,热交换效果下降,使冷凝温度上升;
改善水质,及时除垢;
9、冷凝器中有空气:
冷凝器中的空气使系统中分压力增加,总压力升高,空气还会在冷凝器表面形成气体层,产生附加热阻,使传热效率降低,导致冷凝压力和冷凝温度升高。
应及时放空气。

荣昌制冷
2021年09月18日 17:22:15
2楼

总结得不错,谢谢提供分享。

回复
懂点点电
2021年09月23日 12:08:12
3楼

实用知识,感谢分享

冷凝压力所对应的冷凝温度每升高1℃,耗电量将增加3%左右。一般认为较经济合理的冷凝温度比冷却水的出水温度高3℃~5℃。这个温差已经偏大了

回复
荣昌制冷
2021年09月23日 16:20:12
4楼

这里上传上海水产学院(上海交大)编著的《制冷技术问答》中关于几种水冷式冷凝器的冷凝温度与冷却水进出水温的关系: