小区配电房设计在住户正下面
cof1616404226896
2021年04月06日 10:07:15
只看楼主

配电房变压器可否设置在住户正下面,尤其是厨房位置,这样可以审批过去吗

配电房变压器可否设置在住户正下面,尤其是厨房位置,这样可以审批过去吗
cof1624948247394
2021年07月06日 11:33:49
1楼

我现在是中级电力工程师,工作快6年了,比我后来的同事陆续得到了升职的机会,我却原地不动,心里颇不是滋味。

我现在证都不想要了,我辛苦的这些年也算看清了这个行业,不想再干建筑行业了

回复
changjiazi1
2021年07月06日 10:22:47
1楼

根据住宅建筑电气设计规范,变电站不应设置在住户的正上方,正下方或邻贴。审批对机房位置把握不严格,审批通过可能较大。但作为住户是接受不了的,房子肯定卖不掉,即使卖掉了,甲方还要被投诉;作为甲方接受变电站设置在住户下面,也是要承担风险。做设计的时候,要绝对避免这种情况。因这个方案对大家都没有任何好处,项目建成后会带来各种问题。

回复
豆芽芽
2021年04月08日 14:52:07
1楼

楼上说的非常对。

回复
线轴
2021年04月08日 04:42:17
1楼

如果变电室的结构强度、层高、通风散热、防水防潮和防辐射等安全性能俱全的条件下是可以通过审批的。作为封闭的变电室,这与变电室上方是厨房还是会议室都没关系。