请教T51型瓦特表和HL55型互感器如何接线
cof1610329926583
2021年01月11日 10:20:46
只看楼主

我现在有t51安培表,伏特表,瓦特表两个,HL55互感器两个,想测量AC380V18.5kW电机功率,请教如何接线?

我现在有t51安培表,伏特表,瓦特表两个,HL55互感器两个,想测量AC380V18.5kW电机功率,请教如何接线?
tumux_11846
2023年11月06日 15:43:23
2楼
根据《电力行业计量器具接线规则》规范,T51型瓦特表应该采用三相四线制接线方式,其中一相接电流互感器的一次侧,一相接电流互感器二次侧,剩余一相接电压互感器两端,接线顺序根据具体情况确定。HL55型互感器应采用“三绕组四线制”接线方式,其中一组绕组接电流互感器二次侧,二组绕组接负荷端(如电动机),三组绕组接电力系统的高压线路,接线顺序也需要根据具体情况确定。关于上述规范的具体内容,请参考《电力行业计量器具接线规则》规范原文。
回复
tumux_2993
2023年11月06日 15:44:05
3楼
根据电力行业标准DL/T614-2007《电力变压器技术参数与要求》,T51型瓦特表应采用三相四线接线方式,其中A、B、C三相线分别接入瓦特表的三相输入端,N线接入瓦特表的零线输入端。HL55型互感器的接线方式与具体使用环境有关,一般分为三相三线接法和三相四线接法。其中三相三线接法适用于无需测量零序电流的场合,三相四线接法适用于需测量零序电流的场合。具体接线方式可参考DL/T614-2007标准中的相关规定。希望对你有所帮助。
回复