增加加十字次梁后,原来主梁需要改吗?
wx_1608560584368
2020年12月22日 23:54:59
只看楼主

2楼卧室跨度将近6米*6米,层高3米,墙面用混凝土空心砖,原来设计的楼板厚13公分,好像不太够,目前基础已经做好,荷载没法大变了,如果加十字次梁的话,原设计的主梁梁高和配筋够吗?十字次梁配筋和梁高多少呢?(200宽)

2楼卧室跨度将近6米*6米,层高3米,墙面用混凝土空心砖,原来设计的楼板厚13公分,好像不太够,目前基础已经做好,荷载没法大变了,如果加十字次梁的话,原设计的主梁梁高和配筋够吗?十字次梁配筋和梁高多少呢?(200宽)
skysunbin
2021年02月05日 17:07:09
1楼

自己家里房没事。不考虑抗震应该问题也不大,主梁肯定会有次梁传来的集中荷载,但是就是一般卧室,我觉得应该变化在可控范围内,可以简单算一下

回复
ycl123_63
2021年01月15日 09:01:43
1楼

应当画个结构平面

回复
汇散不尽
2021年01月07日 10:25:52
1楼

如果是框架结构影响还是比较大的,剪力墙结构影响稍微小一些,还是需要复核得

回复
co1442035791218
2020年12月27日 00:02:38
1楼

这个需要建模计算的,肯定会有相应变化,这样做板跨度划分变小,承担十字梁的主梁配筋会相应增加。最好计算复核。

回复
gg1072019
2020年12月24日 11:07:36
1楼

增加十字梁对基础影响很小,卧室板跨太大,增加十字梁主要是减少板跨,但对主梁配筋肯定是有所增大的

回复
一木一木
2020年12月23日 10:25:25
1楼

这些不都应该计算复核的吗?这样问好吗?

回复