闲着没事看看设计第一年的项目,是个大统间的办公楼,居然发现9米的净深。一共两跨,次梁尺寸居然只做了240*500,虽然配筋跟挠度都是满足要求的。现在回想起来还是瘆得慌。开间是8米。做了两道次梁。
跨高比偏大,但如果只有面荷载,没有线荷载的话,梁上荷载偏小,问题不大。
一、看弯矩图和配筋及实际可能产生的弯矩。二、国外的一些规范,次梁高度可取到L/14-18。