屋面板面钢筋有两个标注,应该怎样施工呢?
我才是哎呀
2020年06月06日 09:04:01
来自于建筑施工
只看楼主

请教各位大佬。这种情况下,板的钢筋要怎么做呢?是做12@200的双层双向,还是做12@150的单向,还是做150的底筋,200的双层双向面筋。


请教各位大佬。这种情况下,板的钢筋要怎么做呢?是做12@200的双层双向,还是做12@150的单向,还是做150的底筋,200的双层双向面筋。

轮流9号
2020年07月04日 15:14:04
1楼

这个图纸意思是底筋12,200间距,面筋南北向12,150间距,东西向看说明,应该有未标注的楼板分布筋该是多少

回复
建筑小生
2020年06月25日 10:02:32
1楼

英语词Top——顶部;Bottom——底部。 工程上都喜欢把词的第一个字母代表缩写:T——顶部、B——底部。这下应该就会明白了吧。

回复
鲲爸爸
2022年01月05日 11:07:01
2楼

答案一楼已经回答。

楼主的阅图能力是哪个学校教的?!

回复
不多不少
2022年01月06日 00:51:12
3楼

LB3是底筋双向C12@200,面筋C12@150

回复
小小顽皮虎
2022年01月10日 15:28:41
4楼

有原位标注的按原位标注施工,无原位标注的按集中标注施工

回复