1建筑物有一处发生火灾,消防稳压系统启动供前十分钟的灭火用水。可是之前湿式报警阀动作,导致消防主泵早已启动。这时消防员使用消火栓,消火栓喷出的水是消防稳压装置里的水还是消防主泵的水?是消防主泵的水的话那主泵计算扬程计算是不是要考虑稳压泵系统的压力(扬程)。2另屋顶消防水箱的出水管连接到消火栓系统的最高一层的位置是不是不太合适?(会导致计算水泵扬程时把屋顶水箱的高度也要考虑进去)
从问题和问题补充看,是多个问题的组合,我试着回答一下:
1、喷淋增稳压装置平时保持喷淋管道内的工作压力。火灾时,如果系统比较大,主泵虽然启动了,但水到达喷淋头爆裂喷水区域还是有个延时,这段时间内用的是高位水箱+增稳压装置提供的水。
2、火灾时消火栓泵启动后,不考虑延时,消防员使用消火栓,消火栓管道的水是消火栓泵提供的。因为高位水箱和增稳压装置往下供水的管道都有止回阀,也就是主泵启动后压力大于高位水箱的水位压力和增稳压装置的工作压力,止回阀关闭状态。
3、消防主泵的扬程计算取决于管道阻力、高程差、和消火栓、喷淋头的工作压力,和高位水箱的水位压力、增稳压装置的工作压力无关。
4、屋顶水箱和消火栓最高一层管道连接是对的。因为这是1、系统要求的,和计算主泵扬程也没关系(顺便说一下,水箱的进水是二次加压供水系统提供的,二次加压供水系统要考虑水箱位置的扬程)。2、高位水箱和消火栓管道连接,它提供的压力就是水箱水位压力,接在最高层管道和接在其他层管道的效果是一样的。