剪力墙?打孔,4根钢筋被打断,寝室难安。
kongkongdaidi
2019年04月27日 17:43:00
来自于砖混结构
只看楼主

共30层,房子位于22层,打孔直径120mm,请告知后果有多严重,跪谢!

共30层,房子位于22层,打孔直径120mm,请告知后果有多严重,跪谢! 15563581173182403327.png 15563581187915347383.png 15563581214583072472.png 15563581240066868807.png 15563581244173221480.png
免费打赏
susaner12
2019年06月01日 23:39:30
1楼
看样子是新人啊,概念比较缺,严重学究化,穿个100多的管不用担心的,你的设计首先精细程度不到这个级别,塑性铰出现在底层,那么你能精确指出具体哪个位置吗?避免局部削弱,应力集中,那么你截图开洞的这个点,最不利的工况会分担多少,削弱后应力重新分布,会不会有裂缝?你的配筋对构件刚度的影响你能不能反算?还需要认真学习结构概念,弄清楚现有设计软件的原理,哪些是主要的,哪些是本身就模糊的都要有度量,当然问题还是需要处理,你觉得需要加固就加固,不至于睡不着的
回复
zsh011698
2019年04月29日 08:55:07
1楼
确认是剪力墙就没多大问题,只要把外露钢筋头进行密封处理防止氧化锈蚀就可以。

kongkongdaidi

谢谢你的回复,如何确认是不是剪力墙?

回复