关于剪力墙连梁砼浇筑的问题
yegui139
yegui139 Lv.7
2019年03月08日 13:05:59
来自于建筑施工
只看楼主

按规范及设计意图,剪力墙连梁的混凝土强度等级应与剪力墙相同。 当连梁截面比较高时好理解,连梁和剪力墙的砼同时浇筑就可以了。 但问题是类似于住宅,很多连梁的高度只有400~600,这时候施工怎么处理? 当成框架梁和楼板一起浇砼,显示与设计不一致甚至于可能留下安全隐患(例如剪力墙C50,楼板C30,导致梁混凝土强度降低了很多), 如果还是和剪力墙一超浇砼,那么梁和板的施工缝应该留在哪里? (是板底还是梁侧面,缝在板底则400高梁还只能先浇300留出100的板厚后浇,留在梁侧,由于混凝土强度不同难以同时浇,则侧面高强度混凝土外流严重)。

按规范及设计意图,剪力墙连梁的混凝土强度等级应与剪力墙相同。

当连梁截面比较高时好理解,连梁和剪力墙的砼同时浇筑就可以了。

但问题是类似于住宅,很多连梁的高度只有400~600,这时候施工怎么处理?

当成框架梁和楼板一起浇砼,显示与设计不一致甚至于可能留下安全隐患(例如剪力墙C50,楼板C30,导致梁混凝土强度降低了很多),

如果还是和剪力墙一超浇砼,那么梁和板的施工缝应该留在哪里?

(是板底还是梁侧面,缝在板底则400高梁还只能先浇300留出100的板厚后浇,留在梁侧,由于混凝土强度不同难以同时浇,则侧面高强度混凝土外流严重)。

免费打赏
zsh011698
2019年03月08日 15:12:59
1楼

其实这个施工还是很简单的。

如果剪力墙、连梁和现浇板的强度一致,并且剪力墙的高度未超过6米,在浇筑砼是可以一起进行施工作业,当然在模板支撑和加固方面必须加强,防止涨模甚至发生模板坍塌事故。如果层高太高,为保证工程质量安全,可以先浇筑剪力墙和框架柱,施工缝就留置在框架梁(连梁)的下部5CM处。

如果剪力墙与连梁、板的强度不一致,肯定就要先浇筑剪力墙和框架柱的混凝土,设计一般都是强柱墙,弱框架梁板(当然有特殊情况)。施工缝(水平)肯定留置在框架梁(连梁)处,如果是剪力墙砼高于梁,混凝土可以浇筑进入梁底5cm,如果梁砼高于剪力墙,浇筑高度应留置在框架梁(连梁)的下部5CM处。

还有最后一种情况就是剪力墙、框架梁(连梁)相同,现浇板砼强度低一个等级,这种情况肯定是先浇筑完毕剪力墙和框架梁(连梁),最后在浇筑现浇板;这种施工难度略为麻烦,就是在浇筑完一个区域没剪力墙和框架梁的后,必须在混凝土终凝前完成现浇板的混凝土浇筑工作。



yegui139

你的回答很认真细致。谢谢。

但现实的问题是,跟几家不同的施工单位现场负责人都咨询过,他们根本就不知道这回事,也就是说连梁和框架梁是按同楼板一同浇筑的。自己做设计多年,基本上也只是提醒一下应该分开,但时间一长好像大家都没有当回事。

回复

相关推荐