通风系统设计时,常常要设计一部分下排风口,但是,下排风口的排风量究竟如何确定,哪里能找到相关规定,望各路大侠留下意见,谢谢!
通风系统设计时,常常要设计一部分下排风口,但是,下排风口的排风量究竟如何确定,哪里能找到相关规定,望各路大侠留下意见,谢谢!
1楼
排风最好做了呀,每个需要排风的区都规范有有规定的换气次数,比如发电机房是15次/小时…正个系统有多少个风口,风机的风量除以风口数,就是风口的排风量了…
回复
1楼
学习了 —————–
回复
1楼
我通常的做法是这样的:1.对于排除污染物密度比空气小,或虽大,但室内有稳定的上升气流时,宜从房间上部排出所需风量的2/3,从下部排出1/3;2.对于排除污染物密度比空气大,室内无稳定的上升气流时,宜从房间上部排出所需风量的1/3,从下部排出2/3;3.对于气体灭火房间,下排风口风量约5次换气考虑。