一级结构专业砌体结构专用砂浆抗剪强度问题
ap070723131
2017年09月26日 10:44:21
只看楼主

考一注大神们,上午有个专用砂浆求抗剪强度的,砌体规范表3.2.2注条2中,蒸压粉煤砖抗剪强度用回普通砖,但是他是经过技术鉴定和研究性实验才能是用0.17?考试的时候看到这句话,懵了,用回了0.12,大神们有什么意见

考一注大神们,上午有个专用砂浆求抗剪强度的,砌体规范表3.2.2注条2中,蒸压粉煤砖抗剪强度用回普通砖,但是他是经过技术鉴定和研究性实验才能是用0.17?考试的时候看到这句话,懵了,用回了0.12,大神们有什么意见
horizonhxd
2017年09月26日 12:20:32
1楼
规范上市这样说的:表中数值是依据普通砂浆砌筑的砌体确定,采用 经研究性试验且通过技术鉴定的专用砂浆砌筑的蒸压灰砂普通砖、蒸压粉煤灰普通砖砌体,其抗剪强度设计值按相应普通砂浆强度等级砌筑的烧结普通砖砌体采用;个人觉得应该用0.12
回复
liqiao584
2017年09月26日 11:22:21
1楼
我都没有注意到这条,直接按0.12算的:'(
回复
exile
2017年09月26日 10:58:27
1楼
个人觉得经过技术鉴定和研究性实验这是前提,题干没有
回复
zenghua0429
2017年09月26日 10:49:48
1楼
我开始用0.17,没答案,改成了0.12
回复
exile
2017年09月26日 10:46:14
1楼
选择0.12MP
回复
sxiaobo6
2017年09月26日 10:45:49
1楼
我用0.17算了没答案,再划了用0.12算的
回复

相关推荐