梁挠度超限如何处理
lurk111
lurk111 Lv.2
2007年11月08日 08:56:37
只看楼主

请教,一根长13米的大梁,挠度超过1/300,是否要采取措施?根据砼规3.3.2规定如果施工时起拱可以将计算挠度值减去起拱值,而实际施工中一般是大于六米跨度的梁都起拱,这样说来不是所有的梁都不必考虑挠度问题吗

请教,一根长13米的大梁,挠度超过1/300,是否要采取措施?
根据砼规3.3.2规定如果施工时起拱可以将计算挠度值减去起拱值,而实际施工中一般是大于六米跨度的梁都起拱,这样说来不是所有的梁都不必考虑挠度问题吗
sanglin3420
2017年02月16日 17:23:53
1楼
感谢楼主分享
回复
小马过河weibo
2016年05月25日 09:08:27
1楼
增大梁截面,增大柱截面,pkpm建模设置连续梁
回复
沙场骑兵
2016年04月14日 10:14:26
1楼
我也遇到同样的问题。
回复
gaogao1003
2016年04月14日 09:47:50
1楼
预应力,或者钢混梁下面贴钢板,焊抗剪连接键连接混凝土,或者改成钢骨混凝土梁
回复
相水有毒
2016年04月14日 09:39:42
1楼
小手一抖,金币拿走。
回复
co1441762605780
2016年04月14日 09:14:37
1楼
新手来看看
回复
wxpaghj
2015年04月22日 15:02:25
1楼
板降挠度: 减少 板跨 或者增加 板厚 均可。
梁降挠度:增加梁截面的宽度或者高度或者增加配筋,还有时候,你可以通过把那根梁设为铰接,这样计算就可以通过(设为铰接是在SATWE里边第一个的特殊构补充件定义里边)。
回复
hlqiang4880
2015年02月04日 21:37:18
1楼
如果是图纸设计的话,个人感觉还是要按规范控制,毕竟施工时起拱只是一种措施。
回复
hanwanlin
2015年02月04日 21:33:19
1楼
模板预起拱的话,我感觉更多的是抵消楼板自重多于考虑楼板的挠度,所以预起拱对于设计意义不大,毕竟楼板不像桥梁上的预制梁段的那种预起拱
回复
hanwanlin
2015年02月04日 21:29:58
1楼
主要还是加大跨中拉筋和支座筋的钢筋面积,腰筋有点作用
回复

相关推荐

APP内打开