无梁楼盖板拆模时混凝土的强度应该按多少
天涯泛舟
2018年12月04日 10:41:11
来自于建筑施工
只看楼主

现施工一无梁楼板的地下车库,在准备拆模的过程中对拆模时的混凝土强度应该怎样确定存有质疑?2~8m之间按混凝土设计强度的75%拆模,能不能实行?

现施工一无梁楼板的地下车库,在准备拆模的过程中对拆模时的混凝土强度应该怎样确定存有质疑?2~8m之间按混凝土设计强度的75%拆模,能不能实行?
zsh011698
2018年12月06日 10:13:03
1楼
根据实际情况,如果楼板上没有增加荷载(活荷载或静荷载),而且楼板的开间都在进深4米以内,可以在75%时拆除;楼板的开间都在进深大于4米,如果是赶工期,可以在楼板无其他荷载之前(强度达到75%)拆除,然后用木棒和模板做成T形状支撑,对楼板中间和1/4处进行加固,然后在上面继续施工作业。

天涯泛舟

谢谢

回复

相关推荐

APP内打开