断路器短路分断能力小于上一级断路器有什么影响?
eminemricky
2018年11月28日 16:52:47
只看楼主

S11 10kV变压器 容量为1600kVA 馈电回路出线断路器(整定值500A)的分断能力为65kA,到变频柜的进线断路器,假设分断能力为36kA,当系统发生断路时,能起到保护作用吗?

S11 10kV变压器 容量为1600kVA

馈电回路出线断路器(整定值500A)的分断能力为65kA,到变频柜的进线断路器,假设分断能力为36kA,当系统发生断路时,能起到保护作用吗?

2014tj
2019年01月08日 10:51:22
1楼
这确实要进行短路电流计算,如果变频器柜的进线断路器下端短路而且短路电流大于36KA时,有可能会烧毁此断路器还会引起馈线柜出线断路器跳闸造成大面积停电。就算短路电流在36KV以内,还要考虑断路器的上下级联动保护问题,如上下级断路器都是选择型断路器,为保证上下级之间的动作选择性,上级断路器的过载长延时和短路短延时的整定电流,宜不小于下级相应保护整定值的1.3倍。如果上级是选择型断路器,下级是非选择型断路器,上级保护断路器的短路短延时脱扣器的整定电流,应不小于下级保护断路器的短路瞬时脱扣器整定电流的1.3倍。如果上下级都是非选择型断路器,上一级保护断路器的瞬时脱扣器整定电流,宜不小于下级瞬时脱扣器整定电流的1.4倍。
回复
ssszoo
2018年12月05日 17:06:58
1楼
这要短路计算,各种条件都没说,怎么计算
回复