各位前辈请教确认个问题输入条件如下:室内设计温度45度,室外最高环境温度38度湿度RH较高(海上)室内显热负荷9kW,设计空调我的思路1、确定送风温度,需保证送风别带液由于室外38度,湿度很高。露点很可能接近38度。室内要求45度,这也就是我的回风温度。那么只需要保证我的送风温度高于或者接近38度,(高于室外的露点,即高于室内的露点)那么送风就不会带液吧?2、如何保证制冷系统负荷不会过大,排气过高
请教确认个问题
输入条件如下:室内设计温度45度,室外最高环境温度38度湿度RH较高(海上)
室内显热负荷9kW,设计空调
我的思路
1、确定送风温度,需保证送风别带液
由于室外38度,湿度很高。露点很可能接近38度。室内要求45度,这也就是我的回风温度。那么只需要保证我的送风温度高于或者接近38度,(高于室外的露点,即高于室内的露点)那么送风就不会带液吧?
2、如何保证制冷系统负荷不会过大,排气过高
送回风38,45。蒸发温度设计12度(选型压缩机边界内,To极限15度。在冷凝50度温度下)这样我的蒸发侧换热温差较大(38+45)/2-12度,配合9kW制冷量,换热面积较小
较小的换热面积保证吸热量不会由于温差大而增加
以往蒸发侧温度较高时,往往导致过热度大,排气高。调整膨胀阀减小过热度的话,会导致蒸发压力高,吸热量增加,冷凝压力高,一样排气高
因此我的蒸发器面积想按照此温差设计小一些
问题
1如何保证蒸发器送风不带液体
2此工况(室内温度非常高)应如何匹配面积,系统