你好,我想请教一下有一个净空高度为10米的丙类厂房,按建筑设计防火规范是需要上喷淋的,但是按照喷淋设计规范净空高度又大于8米,不能利用规范5.0.1 的表格,是否能按5.0.1A的非仓库类高大净空场所算呢,还是这种情况就不能上喷淋,一定要上消防水炮呢。
你好,我想请教一下有一个净空高度为10米的丙类厂房,按建筑设计防火规范是需要上喷淋的,但是按照喷淋设计规范净空高度又大于8米,不能利用规范5.0.1 的表格,是否能按5.0.1A的非仓库类高大净空场所算呢,还是这种情况就不能上喷淋,一定要上消防水炮呢。
也可以做喷淋系统,最大的高度应该是在13.5米,根据喷淋头的高度而定的,但是做下来的消防水池会非常的大,如果没有明火或者高温作业的话,高大空间消防水炮还是很不错的选择。