带有10KV电动机的10KV配电设计时要注意哪些
cof1609684409537
2021年01月03日 22:39:48
只看楼主

现有一个项目,一台1250KVA变压器加两台3000KW的10kV电动机,做10kV的配电设计,需要考虑些什么?无功补偿。。。。。。

现有一个项目,一台1250KVA变压器加两台3000KW的10kV电动机,做10kV的配电设计,需要考虑些什么?无功补偿。。。。。。

免费打赏
qd214194599
2021年01月05日 08:19:01
1楼

首先考虑用电负荷等级与供电的10kV配网线路是否能满足,这么大的负荷如果10KV专线供电,还需计算电压降是否满足,以上这些主要还得看供电方案怎么出。

qd214194599

这么大电动机直接启动线路电压降60%,应考虑采用高压固态软启动装置作为电动机降压启动装置,能满足电动机启动对线路电压降的影响。10kV中压侧功率因数不低于0.95,需经过计算无功补偿装置补偿容量。

cof1609684409537

供电线路为专线供电。关建是电机起动过程中造成的电能质量问题如,电压瞬降,吸收无功等。

cof1609684409537

采用10kV专线供电,线路长有1.8仅是左右。关建就是起动电机的瞬时电流大,会造成电压瞬降以及无功补偿问题。用什么办法来限制电压瞬降。