请教各位老师,工厂厂区低压配电不能直埋,可以用桥架沿各单体的外墙敷设吗?桥架是不是需要防雨之类的,安装高度有需要注意的吗?有相应的规范和图集吗?

请教各位老师,工厂厂区低压配电不能直埋,可以用桥架沿各单体的外墙敷设吗?桥架是不是需要防雨之类的,安装高度有需要注意的吗?有相应的规范和图集吗?

hbhswdm
2021年02月04日 10:24:38
1楼

可以的,注意环境,是否需要防腐

回复
兰姐姐
2020年09月18日 16:47:34
1楼

可以沿外墙用桥架或钢管敷设,注意环境,是否需要防腐。

回复
zuiaiyiyuan
2020年09月03日 10:47:03
1楼

翻到图集《电缆桥架安装》04D701-3,里面安装图。