问题补充:1、消防弱电系统图每一层都有个1JX1,它是什么东西,什么作用。2、平面图上为什么没有模块的位置,电源线就无法布置了,该怎么办?3、系统图上的正压送风口、照明配电箱、防火卷帘门、电动阀等都有电源线,风机配电箱还有控制线,平面图上这些箱子都未见电源线,控制线。只有一个走桥架的消防干线图,有些箱子桥架根本没有到达,怎么回事??望前辈指点!
1、消防弱电系统图每一层都有个1JX1,它是什么东西,什么作用。是每层的接线箱,个主干线与楼层水平线在这里面进行连接。2、平面图上为什么没有模块的位置,电源线就无法布置了,该怎么办?一般平面图上的模块都在设备附近与设备控制箱里面,可根据系统图来具体判断的;3、系统图上的正压送风口、照明配电箱、防火卷帘门、电动阀等都有电源线,风机配电箱还有控制线,平面图上这些箱子都未见电源线,控制线。只有一个走桥架的消防干线图,有些箱子桥架根本没有到达,怎么回事??望前辈指点!平面图是应该有些内容的,这个应该是设计的疏忽,根据各种线型补充在平面图中,包括走向和管材型号。让设计与甲方确认后施工,或直接让设计补充平面图纸。4,你可以整套传来,帮你看看,是不是所有的平面图上都没有的,如果只是部分平面上没有,你可以根据有的参考做没有的部分。
回复