求助-三相电计算方式
zcxzcx8
zcxzcx8 Lv.2
2008年03月15日 17:07:05
只看楼主

三相电路分别接入3个楼层.==一楼用1个电灯.二楼用10个电灯.三楼用5电灯电灯每个1000W.请大家帮我算一下三条线每条的电压电流是多少.中性线的电压电流是多少.如果中性线断了.三条相线和中性线的电压电流又是多少.电流会向那条线去呢?无比感谢..

三相电路分别接入3个楼层.==一楼用1个电灯.二楼用10个电灯.三楼用5电灯
电灯每个1000W.请大家帮我算一下三条线每条的电压电流是多少.中性线的电压电流是多少.如果中性线断了.三条相线和中性线的电压电流又是多少.电流会向那条线去呢?无比感谢..
zcxzcx8
2008年03月16日 09:51:03
2楼
怎么没人帮我.......................
回复
whyapple
2008年03月16日 15:14:36
3楼
呵呵,问题太简单了
回复
zcxzcx8
2008年03月16日 21:22:52
4楼
回楼上的.你会就容易.为什么不帮我呢.
回复
qian68747
2008年03月28日 07:46:51
5楼
你是每个楼层接一相电,零线公用?(不计算普通线损、线路阻抗、导线能承受足够载流量)如下:
设一楼A相220<0度、二楼B相220<-120度、三楼C相220<120度
不断零线:A相电流=1000/220<0=4.55<0A
B相电流=1000*10/220<-120=45.45<-120A
C相电流=1000*5/220=22.73<120A
断中线:R灯=U*U/P=48.4欧 A相电阻=48.4 B相电阻=4.84 C相电阻=9.68
断中线的零序电压为三相电压各除以各自阻抗之和后再除以各相阻抗的倒数和为Un’n=(Ua/Za+Ub/Zb+Uc/Zc)/(1/Za+1/Zb+1/Zc)=107.4 <-146.6(V)
A相电流=(Ua-Un’n)/Ra=6.5<10.8
B相电流=(Ub-Un’n)/Rb=27.5<-99
C相电流=(Uc-Un’n)/Rc=25.9<94.7
三相电流相加应为零,但数值可能是与取小数关系,现在有出入.
还好是阻性负载,感性或容性那还要计算困难.你好好复习一遍电工基础吧.