图纸上气体灭火泄压阀DF和气体灭火控制盘电源控制线GK在走廊内是否走桥架
layj95911
layj95911 Lv.2
2020年07月02日 11:13:44
来自于建筑问答
只看楼主

问题补充:图纸上气体灭火泄压阀DF气体灭火控制盘电源GK控制线在系统图上的配制是WDZNBYJ(3X2.5)-SC15-CC请问在走廊内是否走桥架,图纸上没有要求,只是在系统图要求WDZNBYJ(3X2.5)-SC15-CC

问题补充:图纸上气体灭火泄压阀DF气体灭火控制盘电源GK控制线在系统图上的配制是WDZNBYJ(3X2.5)-SC15-CC请问在走廊内是否走桥架,图纸上没有要求,只是在系统图要求WDZNBYJ(3X2.5)-SC15-CC
免费打赏
vrkj_44327
2020年07月02日 11:18:10
1楼
回复:根据你说的系统图情况,结合平面图,在本设计中,该回路是沿顶敷设导管;提示:如果走桥架,在平面图中,必须显示桥架内引出,这个平面图中没有,所以要单独敷设导管。