基础设计上注明的是JKL,那么钢筋软件中到底用基础梁绘制还是框架梁?
hpid4249
hpid4249 Lv.2
2020年06月28日 17:44:00
来自于建筑问答
只看楼主

问题补充:各位老师,请问一,基础设计上注明的是JKL,那么钢筋软件中到底用基础梁绘制还是框架梁?二,教截图3所示,2层天棚板的混凝标号为C25对吗?三,图形软件里,查看计算式,现浇板后浇带为何扣除梁后浇带体积?四,像办公楼、教学楼大厅处的门联窗套4-61玻璃橱窗子目合适吗?谢谢

问题补充:各位老师,请问一,基础设计上注明的是JKL,那么钢筋软件中到底用基础梁绘制还是框架梁?二,教截图3所示,2层天棚板的混凝标号为C25对吗?三,图形软件里,查看计算式,现浇板后浇带为何扣除梁后浇带体积?四,像办公楼、教学楼大厅处的门联窗套4-61玻璃橱窗子目合适吗?谢谢
vcon77957
2020年06月28日 17:47:38
1楼
一,基础设计上注明的是JKL,那么钢筋软件中到底用基础梁绘制还是框架梁?钢筋软件中应该定义框架梁画图布置。二,教截图3所示,2层天棚板的混凝标号为C25对吗?因首层层高4.5米,标高4.5米以下为C30混凝土,以上为C25混凝土,所以你理解的是正确的,不但二层顶板为C25混凝土,二层墙、柱等主体混凝土构件均应该为C25混凝土的。三,图形软件里,查看计算式,现浇板后浇带为何扣除梁后浇带体积?因后浇带构件中,墙、梁、板体积是分开计算的,所以现浇板后浇带工程量应该扣除与梁后浇带体积重叠部分的,定义后浇带时,有梁板后浇带工程量表达式选择“现浇板后浇带体积代码+梁后浇带体积待明年”(XJBHJDTJ+LHJDTJ)即可。四,像办公楼、教学楼大厅处的门联窗套4-61玻璃橱窗子目合适吗?谢谢不能套4-61玻璃橱窗子目的,应该根据设计套门窗相关的子目计算。
回复

相关推荐

APP内打开