关于电表计量的问题
czs1975
czs1975 Lv.2
2008年03月15日 10:21:03
只看楼主

我公司采用的是高压计量,低压进线有总计量,现在产生一个现象,低压总计量与高压计量基本接近,说明损耗很小;低压每一路出线都有计量,低压所有分表相加总是超过总表,查找每一只表的接线,没有发现问题,很是纳闷,请教各位高人,能否指点迷津?

我公司采用的是高压计量,低压进线有总计量,现在产生一个现象,低压总计量与高压计量基本接近,说明损耗很小;低压每一路出线都有计量,低压所有分表相加总是超过总表,查找每一只表的接线,没有发现问题,很是纳闷,请教各位高人,能否指点迷津?
feng.er.er
2008年03月15日 22:47:41
2楼
你的功率补偿器是安装在变电室的,它的补偿使母排电流减小,它减少的是母排上的无功损耗,所以分路计量大而总表计量小。
回复
hou48411
2008年03月16日 20:05:05
3楼

有功电度表是计量有功电量的。减少母排上的无功损耗何以会使总表有功计量小?
回复
feng.er.er
2008年03月16日 20:39:01
4楼
好好看看电流和电压的向量图就明白了
回复
qian68747
2008年03月17日 08:21:22
5楼
你是分表大于总表,那还有一方面你看一下总表的负荷电流是表的额定电流的多少?比如负荷电流是400A用的是1000/5的互感器,电表是3(6)A的那负荷电流为表的33%,而分表的电流互感器一般都按线路的额定电流选,而分路运行可能都是满负荷运行的,比如250A的线路工作电流用的是300/5的电流互感器那负荷电流为表的69%。供电局有规定选择电表是线路的负荷电流应在表的2/3以上,这样表的计量才最准确。你的总表是负荷电流小马拉电表的大车!!!所以表走的慢,大家看是否是这个问题。
回复
hou48411
2008年03月19日 14:06:13
6楼
我公司采用的是高压计量,低压进线有总计量,现在产生一个现象,低压总计量与高压计量基本接近,说明损耗很小;低压每一路出线都有计量,低压所有分表相加总是超过总表,查找每一只表的接线,没有发现问题,很是纳闷,请教各位高人,能否指点迷津?
回复
my_tulip1
2008年03月21日 09:13:16
7楼

二楼说法有问题,减少母排上的无功损耗,只能降低无功功率,提高功率因数,并不会对有功计量产生影响。
五楼说的很有道理,很多时候就是这样。你用个手枪钻半个小时,用电0.5度,分表会跑,总表绝对不会走字的。
另外,建议检查一下各表的准确等级。打个比方,高压表准确等级0.5,低压表0.2,那么计量绝对误差在0.7%以内都是可能的。
回复