请教谁知道专用穿电缆的管线问题?
liuyun101
liuyun101 Lv.2
2008年03月15日 08:47:15
只看楼主

现有一工程,电缆为4×2.5mm2的,客户要求用电缆专用管线架设(电缆是从桥架引出,走墙体的),请各为高手指点一下。

现有一工程,电缆为4×2.5mm2的,客户要求用电缆专用管线架设(电缆是从桥架引出,走墙体的),请各为高手指点一下。
免费打赏
chenxm7209
2008年03月15日 11:21:30
2楼
用阻燃PVC管
回复
wtj1977
2008年03月16日 16:17:56
3楼
一般情况下用镀锌钢管,如果弯不多而且不是很长的话用DN20的管就够了,如果弯多且很长就要把管径加大了
回复
dcl_cc
2008年03月18日 06:16:46
4楼
走墙体可用阻燃PVC32管
回复
a399271080
2008年03月18日 18:43:00
5楼
[引用] 2008-03-16 16:17:56.0
第3楼
一般情况下用镀锌钢管,如果弯不多而且不是很长的话用DN20的管就够了,如果弯多且很长就要把管径加大了
不错!
回复
liuyun101
2008年03月20日 13:51:06
6楼
今天问了一下我的主管,他说是用KBG 25的钢管,网络上查了一下,好象有电气专用钢导管(JDG KBG),不知道是否正确。
回复
abc52614
2008年03月20日 14:49:23
7楼
用焊接钢管SC32。。。。。。
回复
lin_
2008年03月23日 20:00:51
8楼
一般用KBG管
回复