请问指示灯型号和标志灯熔断器的问题?
bldx_89085
bldx_89085 Lv.2
2020年05月22日 10:08:01
来自于建筑问答
只看楼主

问题补充:1、请问截图中圆圈内,为什么是2.5呢,这指示灯的数量应该是整数才对吧,怎么还能是小数?2、在图2安全出口标志灯旁有个熔断器,请问这个熔断器是不是我们以前用的保险丝?请问熔断器用在这里是起什么作用?3、请问这个熔断器在预算里需要算吗?如果需要的话请问套什么定额合适?

问题补充:1、请问截图中圆圈内,为什么是2.5呢,这指示灯的数量应该是整数才对吧,怎么还能是小数?2、在图2安全出口标志灯旁有个熔断器,请问这个熔断器是不是我们以前用的保险丝?请问熔断器用在这里是起什么作用?3、请问这个熔断器在预算里需要算吗?如果需要的话请问套什么定额合适?
免费打赏
xodg23609
2020年05月22日 10:12:46
1楼
1、截图中圆圈内,2.5是灯具安装高度,不是指示灯的数量是:指示灯安装高度2.5m的意思。2、图2安全出口标志灯旁有个熔断器,这个熔断器不是以前用的保险丝是电子熔断器,熔断器用在这里是起保护指示灯在电流超过灯具规定电流的情况下切断电源的作用。3、这个熔断器在预算里不需要计算,与灯具是成套整体配置的。