办公楼冷指标是85瓦每平(空调面积),可以吗?
cof1584706199287
2020年04月14日 17:19:02
只看楼主

现做湖南常宁办公楼空调毕设,共15层,总面积11280平,空调面积7082平,总冷负荷600千瓦,冷指标85W/㎡(空调面积),这个指标可以吗?用天正算的

现做湖南常宁办公楼空调毕设,共15层,总面积11280平,空调面积7082平,总冷负荷600千瓦,冷指标85W/㎡(空调面积),这个指标可以吗?用天正算的
免费打赏
cof1574319469748
2020年05月20日 16:57:13
1楼

实用供热空调设计手册第二版1479页有不同建筑类型的房间冷负荷指标,85W/㎡偏小,用天正计算冷负荷的时候可以乘1~1.2的放大系数

回复
xueyuan1255
2020年04月18日 11:20:38
1楼

一般软件计算都偏小