幼儿园建筑给排水消防设计
宋大头
宋大头 Lv.2
2020年03月19日 20:55:59
只看楼主

手里面有一个幼儿园项目,一共有2栋,每栋3个班,面积1300平米,2层。请问是否需要设置消火栓及喷淋系统

手里面有一个幼儿园项目,一共有2栋,每栋3个班,面积1300平米,2层。请问是否需要设置消火栓及喷淋系统

免费打赏
zhangtaiyu
2020年04月02日 16:19:30
1楼

一、根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版),8.2 室内消火栓系统,5 建筑高度大于15m或体积大于10000m3的办公建筑、教学建筑和其他单、多层民用建筑。看一下高度超没有超过15米或体积大于1万立方没有,如果没有,就不用设置室内消火栓系统。

二、根据《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ 39-2016(2019年版),1.0.3条查得此幼儿园属于哪个规模的,按楼主提供的资料3个班,属于小型幼儿园,再根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)8.3.4-5条,5 大、中型幼儿园,老年人照料设施;因此可以不用设自动喷淋系统。


回复
搬砖工33
2020年03月20日 11:10:56
1楼
首先要划分防火分区,然后根据防火分区规定,设置消防设施
回复