手里面有一个幼儿园项目,一共有2栋,每栋3个班,面积1300平米,2层。请问是否需要设置消火栓及喷淋系统
一、根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版),8.2 室内消火栓系统,5 建筑高度大于15m或体积大于10000m3的办公建筑、教学建筑和其他单、多层民用建筑。看一下高度超没有超过15米或体积大于1万立方没有,如果没有,就不用设置室内消火栓系统。
二、根据《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ 39-2016(2019年版),1.0.3条查得此幼儿园属于哪个规模的,按楼主提供的资料3个班,属于小型幼儿园,再根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)8.3.4-5条,5 大、中型幼儿园,老年人照料设施;因此可以不用设自动喷淋系统。
相关推荐