请问TT系统的预期接触电压是否比TN系统要高
zlzk
zlzk Lv.4
2019年10月04日 09:35:07
只看楼主

经常看到有关TN系统的预期接触电压的等效电路分析,却很少看见TT系统的类似分析,假设TT系统的RCD由于某些原因拒动,此时末端设备发生绝缘损坏导致外壳带电,如果有人触摸到设备外壳,通过人体的故障电流该如何计算?

经常看到有关TN系统的预期接触电压的等效电路分析,却很少看见TT系统的类似分析,假设TT系统的RCD由于某些原因拒动,此时末端设备发生绝缘损坏导致外壳带电,如果有人触摸到设备外壳,通过人体的故障电流该如何计算?
免费打赏
qq_1564474229523
2019年10月11日 15:27:54
1楼

这个不好计算,因为TT系统的故障回路阻抗包括变压器的相线和接地故障点阻抗以及外露导电体接地电阻和变压器中性点接地电阻。故障回路阻抗大,故障电流小,且故障阻抗包括难以估计的接触电阻。因此,TT系统的故障贿赂阻抗和故障电流是难以估算的。