带底商外墙外保温材料防火等级
jiangzixiang
2019年08月14日 15:15:50
只看楼主

各位大神,请问32层住宅,建筑总高97.8米,其中下部连接一栋4层商业(如图),设计院依据《建筑设计防火规范》“6.7.4 设置人员密集场所的建筑,其外墙外保温材料的燃烧性能应为A级”将商业以上的住宅外墙保温也设置为A级燃烧性能,请问是这样的么,可以设计为B1级么?

各位大神,请问32层住宅,建筑总高97.8米,其中下部连接一栋4层商业(如图) 15657669100053607540.png,设计院依据《建筑设计防火规范》“6.7.4 设置人员密集场所的建筑,其外墙外保温材料的燃烧性能应为A级”将商业以上的住宅外墙保温也设置为A级燃烧性能,请问是这样的么,可以设计为B1级么?
免费打赏
后格风法
2019年08月19日 16:35:12
1楼

5.4.10 除商业服务网点外,住宅建筑与其他使用功能的建筑合建时,应符合下列规定:

住宅部分和非住宅部分的安全疏散、防火分区和室内消防设施配置,可根据各自的建筑高度分别按照本规范有关住宅建筑和公共建筑的规定执行;该建筑的其他防火设计应根据建筑的总高度和建筑规模按本规范有关公共建筑的规定执行

回复
zgzzhjj
2019年08月16日 11:50:21
1楼
住宅加四层商业,建筑定性定已经不能定为住宅楼,有关防火的要求都应该满足公共建筑的要求。
回复
一竖三横
2019年08月14日 23:24:12
1楼

住宅按住宅相关的设计。见 规范 6.7.5条  只有大于100米,采用A级。

高标准要求,也不能算错,只是造价的增加,建设方是否同意多掏银子。

回复