  请教各位达人,本人在设计一医院的给排水,医院的第八层用于血液透析,按功能布置,八层中有一水处理间用于放置血液透析水处理设备,根据院方提供,该水处理设备的用水量为10T/h,用水时间为早上5点30分到晚上10点30分,水处理设备进口处的压力要求为0.4MPa,请问关于该水处理设备的供水,我该如何设计?水处理设备运行时应该是不允许停水吧?若是考虑采用无负压增压供水,市政停水就是一个问题;若是考虑设储水箱加变频泵组供水,那储水箱的容积如何确定?如果考虑储存全天的用水量,那水箱岂不是很大?因为是第一次设计,心里没底,就怕由于设计不当造成血透过程中没水

  请教各位达人,本人在设计一医院的给排水,医院的第八层用于血液透析,按功能布置,八层中有一水处理间用于放置血液透析水处理设备,根据院方提供,该水处理设备的用水量为10T/h,用水时间为早上5点30分到晚上10点30分,水处理设备进口处的压力要求为0.4MPa,请问关于该水处理设备的供水,我该如何设计?水处理设备运行时应该是不允许停水吧?若是考虑采用无负压增压供水,市政停水就是一个问题;若是考虑设储水箱加变频泵组供水,那储水箱的容积如何确定?如果考虑储存全天的用水量,那水箱岂不是很大?因为是第一次设计,心里没底,就怕由于设计不当造成血透过程中没水 希望有设计过的或者对血液透析水处理设备这块了解的朋友能够指点一二,谢谢。
免费打赏
zhangchi2007
2019年08月11日 08:02:58
1楼
建议设置备用水箱。
回复
yj蓝天
2019年08月10日 05:48:51
1楼
一般楼顶都有一个备用水池
回复
xiaoya826
2019年08月08日 09:50:51
1楼

因为地区不同,所以我也无法回复你


广州市就不允许无负压供水了——那肯定是储水箱供水。


建议去看看血液透析水处理设备是什么东东,跟厂家聊聊,它本身占地很大,也有很多瓶瓶罐罐,没有你说万一断水会怎么办,当然!不允许断水,一般情况下综合医院是不允许断水的。其次,储水箱的容积最低标准按照规范走。