综合布线中垂直干线可以每层楼只用一根6类双绞吗?
aakkgg
aakkgg Lv.2
2019年05月14日 10:48:38
只看楼主

大家好,我最近才接触综合布线对其中的一些细节还不太了解,在16版国标中数据业务是要求按每台以太网交换机来设置一个主干端口的,就相当于该层楼中每一台以太网交换机就要对应一根网线如果有18台就要对应18条网线加冗余网线。那么在综合布线中垂直干线可以每层楼只用一根6类双绞吗? 另外我还想请教大家在配线子系统中国标给出的方案是配线间到信息点需要设置一根双绞线,而在实际的综合布线中可以对应每个房间中的交换机数量而不是信息点个数连接相应的双绞线吗

大家好,我最近才接触综合布线对其中的一些细节还不太了解,在16版国标中数据业务是要求按每台以太网交换机来设置一个主干端口的,就相当于该层楼中每一台以太网交换机就要对应一根网线如果有18台就要对应18条网线加冗余网线。那么在综合布线中垂直干线可以每层楼只用一根6类双绞吗?

另外我还想请教大家在配线子系统中国标给出的方案是配线间到信息点需要设置一根双绞线,而在实际的综合布线中可以对应每个房间中的交换机数量而不是信息点个数连接相应的双绞线吗

luogang55555
2019年05月27日 14:44:10
1楼
一般应该根据预计数据流量、系统划分等估算 来确定垂直干线的类型和数量。
回复
自由在在的鱼
2019年05月16日 11:04:17
1楼
垂直干线最好用光纤哦。。。

aakkgg

请问大佬,一层楼的一个管理间的垂直干线能只使用一根光纤(或者6类网线)吗。。。


aakkgg

请问大佬,一层楼的一个管理间的垂直干线只使用一根光纤(6或者类网线)吗

回复