100m高剪力墙高宽比过大相关设计疑问?
qky987
qky987 Lv.4
2019年05月09日 08:19:21
来自于砖混结构
只看楼主

目前本人参与设计的100m高层,因高宽比较大,带来设计疑难问题,请求高手指教? 因为典型部位宽度较小,只有楼电梯间北侧布置,所以目前计算下来,风荷载下北侧楼梯间外墙受拉严重,想请教一下在风荷载下受拉,应如何处理?

目前本人参与设计的100m高层,因高宽比较大,带来设计疑难问题,请求高手指教?

因为典型部位宽度较小,只有楼电梯间北侧布置,所以目前计算下来,风荷载下北侧楼梯间外墙受拉严重,想请教一下在风荷载下受拉,应如何处理?

免费打赏
susaner12
2019年06月01日 23:25:16
1楼
高宽比有个限值,过限应超限审查,看这个平面应该不是8度或以上,另外这个平面凹凸不规则占一项(好在平面对称),扭转不规则占一项,注意计算中不要出现其他小项,再有这个平面注意框梁连梁的比例,高规对此有要求,七度及以上这个布置应该就不合适了;另外注意查基础的零应力区是否合规;显示XPL小偏拉的墙体,查看控制工况,如果对于所有的控制组合中由风荷载参与的某个组合导致剪力墙产生了拉力,软件对该剪力墙也进行了PL标识,此时按照规范即使是PL构件,不应该按照规范进行内力放大处理。按照规范双肢剪力墙中不允许出现小偏心受拉,目前软件并没有对大小偏拉进行判断,需要自行根据轴拉力对截面形心的偏心距(eO=M/N)与钢筋合力作用点至截面形心矩离(a=O.5h—as)的大小进行判断。aeO,属于小偏拉。 且控制工况为风荷载,本人猜想项目为7度以下。因此,你这个项目问题不大,至多对PL墙体加强即可
回复
darkbluee
2019年05月12日 19:03:22
1楼
剪力墙小偏拉不超1.0倍ftk,按特一级构造即可。
回复
jw12345688
2019年05月09日 17:26:40
1楼
是不是位移角超限了
回复
qky987
2019年05月09日 08:19:39
1楼
15573611775841118453.jpg
回复