请问道路挡墙分层浇筑的水平施工缝的处理方法和留置位置应该具体查询什么规范
请问道路挡墙分层浇筑的水平施工缝的处理方法和留置位置应该具体查询什么规范
水平施工缝表面粗糙,在振捣密实后表面不用收光,为降低造价增加水平方向的摩擦力,可以将表面用钢筋花一些纹路,还可以由人工将长形卵石的1/2插入混凝土中;条件允许可以预埋钢筋;其实啥都不用。不收光就能满足要求(绝对现场经验12米高的混凝土挡土墙就是这样做的)
留置位置根据模板的长度决定就可以了,一般在2.5米以下都可以控制的,关键保证模板在浇筑过程中不涨模,关键是加固技术和使用材料的质量及间距听关键。一般采用直径10的对拉螺杆,超过2.5米可以采用钢筋两头焊接直径10的螺杆同样效果。
沉降缝一般根据现场实际基础土质情况确定,在同一种土质的情况,控制在15米左右一道,便于模板和混凝土施工浇筑。
浇筑挡土墙的混凝土和易性较小为最佳。