关于消防水箱设计容积的问题
wina0415
wina0415 Lv.2
2019年03月14日 17:39:48
只看楼主

请教各位大神,消规5.2.1中规定商店建筑(总建筑面积>10000平,<30000平)设置36T消防水箱,那么一个基地里比如是两个各6000平的商业,那么是按18T还是36T来设计消防水箱容积呢?由于写了一个总建筑面积,所以有点纠结。

请教各位大神,消规5.2.1中规定商店建筑( 建筑面积>10000平,<30000平)设置36T消防水箱,那么一个基地里比如是两个各6000平的商业,那么是按18T还是36T来设计消防水箱容积呢?由于写了一个总建筑面积,所以有点纠结。
免费打赏
无能为力啊
2020年08月20日 16:26:34
1楼

两个各?那就是单独的两栋了,本身建筑单体之间就有防火间距了,应该按最大一栋

回复
sjylzz
2019年03月21日 14:45:01
1楼
若是成组布置,应该按照两个总和确定,为36立方米,若是单独设置的,分别设置的,屋顶设置18立方米。
回复
wwj-gpszx
2019年03月21日 08:40:29
1楼

如果是单独的建筑按最大一栋


回复