如图所示梁钢筋画圈位置是否应该按照支座左侧的原位标注设置支座负筋?
如图所示梁钢筋画圈位置是否应该按照支座左侧的原位标注设置支座负筋?
1楼
应该不要,以原位标注为准,这个位置,左侧的配筋入支座满足锚固即可
回复
1楼
应该是这样,左右两侧支座相同钢筋,因为锚固长度可以节约钢筋的用量。
如果左右两侧支座采用不相直径的钢筋,因框架梁的宽度有限,不能直接伸到相邻支座里,同时因锚固长度的因素,只有采用支座钢筋锚固入柱子内;这样既增加钢筋的用量,还增加施工中难度;
同时因该支座钢筋过多,钢筋安装位置根本达到设计的计算位置,在浇筑混凝土时也不易振捣密实。
回复