消防泵出口泄压阀动作压力的设定
yyft
yyft Lv.2
2018年12月10日 15:15:48
只看楼主

消防水泵设计扬程1.4MPa,出口管泄压阀动作压力定为1.6MPa合适吗?

消防水泵设计扬程1.4MPa,出口管泄压阀动作压力定为1.6MPa合适吗?
lxyslt
2019年03月19日 20:21:13
1楼
按系统工作压力计算得。看看消规。
回复
我佛慈悲为怀
2019年01月11日 15:27:43
1楼
1.6MPa偏小,泄压阀的泄压值不应小于设计扬程的1.2倍。

infoxn

图集里面说法不准确的,应该是1.4+0.1

回复
tql1
2018年12月17日 15:44:20
1楼
可以,这样设计还是合理的