绿化灌溉给水管道埋深等问题
shhzze
shhzze Lv.2
2018年10月30日 09:35:12
只看楼主

为了减少造价,无冻土线区域,在绿化带下面敷设的绿化灌溉给水支管(de32)能否考虑浅埋,覆土300-400mm? 还是需要采取某些手段处理才可。 另外管道敷设与乔木是否需要考虑间距,考虑绿化带较窄的情况下,管道敷设在乔木下方是否会收到影响呢 绿化灌溉管道的放空泄水如何设置比较合理呢? 另外,绿化给水排水管道的敷设是否有相应的规范要求呢? 希望大家不吝赐教。

为了减少造价,无冻土线区域,在绿化带下面敷设的绿化灌溉给水支管(de32)能否考虑浅埋,覆土300-400mm?

还是需要采取某些手段处理才可。

另外管道敷设与乔木是否需要考虑间距,考虑绿化带较窄的情况下,管道敷设在乔木下方是否会收到影响呢

绿化灌溉管道的放空泄水如何设置比较合理呢?

另外,绿化给水排水管道的敷设是否有相应的规范要求呢?

希望大家不吝赐教。


免费打赏
a_kang
2018年11月21日 08:49:01
1楼

加混凝土套管,增加了费用,还不如直接埋到700以下

回复
roy_jay
2018年11月05日 10:49:38
1楼

1、覆土300-400mm太浅了,即便是32的管。一般要求最小覆土700,3~4百的话最好用砼套管或混凝土全包封。另外在支管起点加个泄水井,冬季不适用的时候把管线放空,以免冻裂。

2、管线与乔木中心有1.5m要求,见GB 50013-2006 附录A

无能为力啊

车行道下才要求最低700,但是现在埋在绿化带下也要这么多吗?

回复

相关推荐