柱下独立基础最小配筋率计算
土木小昊
2018年08月01日 15:37:12
只看楼主

各位大神,请问如图所示的柱下独立基础满足最小配筋率要求吗? PKPM JCCAD计算书中显示此基础配筋率是0.15%,怎么算都不够啊,求指教,不胜感激

各位大神,请问如图所示的柱下独立基础满足最小配筋率要求吗?15331089549640521021.png

PKPM JCCAD计算书中显示此基础配筋率是0.15%,怎么算都不够啊,求指教,不胜感激

免费打赏
土木小昊
2018年08月19日 14:31:09
1楼
已经搞明白了,谢谢大家,C10@100是每延米的配筋,需要乘基础宽度的,这样配筋率就够了,另,已询问过PKPM客服,PKPM基础配筋率计算取的是实际截面的全截面面积来进行配筋率计算的,再次感谢大家!!!
回复
hnscwz
2018年08月15日 10:15:50
1楼
界面有校高度   600高需要折减的
回复
lubing1
2018年08月13日 08:27:22
1楼
是不是连着柱一起算了
回复
拆房子的小专家
2018年08月06日 17:12:14
1楼
要注意看截面形状的选用,PKPM或者盈建科一般是选用梯形截面面积进行配筋计算,探索者的插件一般是以基础根部高度和基础底边宽度为边长的矩形进行计算。