住宅建筑“避难间”外窗大小有要求吗?
扛砖专业户
2018年06月25日 10:48:56
只看楼主

防火规范5.5.32要求大于54m的住宅建筑,每户有一间“避难间”,要求其外窗可开启,耐火完整性不低于1.0h,请问,该窗大小有无要求?该窗是通风还是救援?是不是要满足消防救援窗1mx1m的要求?规范未明确。

防火规范5.5.32要求大于54m的住宅建筑,每户有一间“避难间”,要求其外窗可开启,耐火完整性不低于1.0h,请问,该窗大小有无要求?该窗是通风还是救援?是不是要满足消防救援窗1mx1m的要求?规范未明确。
helwo
2021年03月28日 23:09:35
1楼

“7.2.5 供消防扑救人员进入的窗口的净高度和净宽 度均不应小于 1.0m,下沿距室内地面不宜大于 1.2m, 

一般会按照这个来处理。

回复
一竖三横
2019年07月26日 17:21:34
1楼

没有要求

按一般外窗满足窗地比即可----通常窗户宽度不会小于600的

回复
123456hly
2018年10月20日 05:16:39
1楼
有开启比例的要求,不小于所在房间墙体面积的百分之十,是节能要求。审图没有针对避难窗大小提过意见。
回复
kakaaka1
2018年09月09日 12:12:07
1楼
救援······
回复
昂哩呦
2018年08月25日 10:34:18
1楼


回复
第二人生
2018年06月25日 10:52:38
1楼

认为能一个人进出的宽度即可。一般的房间也达到这个要求的吧!