1.8米宽电缆沟道铺设防护钢板厚度计算
森1985
森1985 Lv.2
2018年05月27日 14:45:57
只看楼主

各位大虾,计划在1.8米宽的电缆沟道上通行轴载22吨的液压平板车,电缆沟道上铺设Q235钢板。需要多厚的钢板?如何计算?需要离电缆沟道边缘多少?

各位大虾,计划在1.8米宽的电缆沟道上通行轴载22吨的液压平板车,电缆沟道上铺设Q235钢板。需要多厚的钢板?如何计算?需要离电缆沟道边缘多少?
免费打赏
ljphb
2018年06月08日 17:31:10
1楼

这个问下结构的吧。电的搞不了呀。

回复
yuanchunyang
2018年06月01日 11:18:59
1楼


需要知道混凝土强度是多少?

假设混凝土强度为:C30

C=30MPA= 30N/m   

即:电缆沟每平方毫米的受力不能大于30N/m

 

下面通过计算来验证是否满足

已知条件:液压平板车重22   电缆沟宽1.8

如图所示:电缆沟上承受液压平板车的重量应为22/2=11

电缆沟上承受平板车的力为:

F1=mg/2=11000kg*9.8N/kg=107800N

假设钢板厚度为t=50mm

需要知道电缆沟侧壁的宽度W1   W1=300mm

需要知道小车2前轮的轮距(才能决定钢板的宽度W2

先按照最小钢板长度计算

假设钢板的宽度W2=1500mm

假设钢板最小长度为L=1800mm

铁的密度ρ=7.85g/cm³

钢板体积V=L*W2*t=180*150*5=135000 cm³

钢板的质量m=ρV=7.85g/cm³*135000 cm³=1059750g=1059.75kg

钢板自重为:F2=mg=1059.75kg*9.8N/kg=10385.55N

电缆沟上受到总重力为:F=F1+F2=107800N+10385.55N=118185.55N

 

电缆沟有效接触面积S=W1*W2*2=300mm*1500mm*2=900000m

电缆沟每平方毫米的受力为:

F/S=118185.55N/900000m=0.13 N/ m㎡<30N/m