电缆PE线选择
yumaidi
yumaidi Lv.4
2018年05月23日 15:51:46
只看楼主

yjv-1KV-3*150+2*70,型号到底对不对,不是说PE线不许超过一半吗?70明显不够啊,但是这样写的还挺多!

yjv-1KV-3*150+2*70,型号到底对不对,不是说PE线不许超过一半吗?70明显不够啊,但是这样写的还挺多!
lzcppp
2019年01月09日 16:25:01
1楼
民用建筑(含超高层)变配电房设计指南,系统性掌握变配电房设计,有无基础均可,总师手把手教你,可提供注册考试经验,并可提供南方电网和国家电网高低压系统典型设计CAD版等资料下载,https://ke.qq.com/course/355481?tuin=2ed7f3b8
回复
yankeweizaixian
2018年05月27日 16:16:54
1楼

设计规范和施工规范都有明确的要求!
1、16mm2以下,五芯同径;
2、16mm2以上,35mm2以下,零地是相线小一号;

3、35mm2以上,零地是相线的一半;

回复
yuanchunyang
2018年05月27日 13:27:05
1楼

设计规范和施工规范都有明确的要求!
1、16mm2以下,五芯同径;
2、16mm2以上,35mm2以下,零地是相线小一号;

3、35mm2以上,零地是相线的一半;


回复
蕊蕊2006
2018年05月25日 09:34:48
1楼

这是国家的标准规格,有几种电缆的PE线不到相线的一半,例如3X35+1x16    3x150+1X70

回复
瓦全
2018年05月24日 10:39:32
1楼

150的一半是75,理论上 应该是3*150+1*95; 但是 3*150+1*95电缆买不到, 现在有的厂家开始生产 3*150+1*95的电缆了,大多还是 3*150+1*70. 

回复

相关推荐