箱变周围环境不满足人工接地体的埋设要求,怎么办
ywl84562
ywl84562 Lv.11
2018年04月20日 08:36:17
只看楼主

用角钢做人工接地体,按图集要求垂直接地体需要满足2.5m埋深且顶距土面距离0.5m,间隔5m;然而车库顶板上室外箱变基础附近的回填土只有1.5—2米,无法满足2.5m+0.5m=3m的要求,求助大手子,怎么办

用角钢做人工接地体,按图集要求垂直接地体需要满足2.5m埋深且顶距土面距离0.5m,间隔5m;然而车库顶板上室外箱变基础附近的回填土只有1.5—2米,无法满足2.5m+0.5m=3m的要求,求助大手子,怎么办
barnes
2019年05月08日 09:07:04
1楼
首先是这个是保护接地还是防雷接地,保护接地的话可以引的远一些,防雷接地的话尽量要就近。其次,是否要埋这么深,要核实是否有冻土问题,如果有冻土,那么垂直接地的下端最后在冻土以下,如果没有可以适当调整埋深,可以做成斜的接地极。
回复
lzcppp
2019年01月09日 16:39:48
1楼
民用建筑(含超高层)变配电房设计指南,系统性掌握变配电房设计,有无基础均可,总师手把手教你,可提供注册考试经验,并可提供南方电网和国家电网高低压系统典型设计CAD版等资料下载,https://ke.qq.com/course/355481?tuin=2ed7f3b8
回复
一级小白
2018年12月21日 11:26:47
1楼
增加接地极,测量能否小于4欧姆还是1欧姆即可
回复
限量版福缘二宝
2018年10月09日 15:44:44
1楼
接地主要满足接地电阻, 埋设要求不一定要那么多呀
回复
wxc189189
2018年04月21日 10:29:03
1楼

在厢变范围内,做厢变基础时就把接地体做好,把引下线留出,满足接地要求再做厢变基础。