冷搭接可否代替机械连接
niepeng110
niepeng110 Lv.2
2018年04月14日 11:17:38
只看楼主

地库顶板梁纵向贯通筋直径25的可否用冷搭接?求解答

地库顶板梁纵向贯通筋直径25的可否用冷搭接?求解答
路易
2018年04月29日 10:59:44
1楼
机械连接就是冷搭接的一种;从受力情况来看,标准的绑扎搭接和机械连接都能满足要求。
但是从钢材消耗、施工质量、施工便利、受力合理角度来考虑,还是有很大区别的。
如16G101-1中59页,有说明“当受拉钢筋直径>25及受拉钢筋直径>28时,不宜采用绑扎搭接。”
规范要求搭接长度取50d,25的钢筋就有1.25米的搭接。
GB50204-2015中,也有相关要求,结合设计说明对照查看。
回复
jiuna1124
2018年04月17日 11:35:10
1楼

不可用,规范已有相关规定。一般钢筋直径超过22均应做机械连接,方便快捷也不增省费用

回复