请问通长筋和原位标注的联系?
女汉子一枚
2018年03月20日 11:42:43
来自于建筑施工
只看楼主

一只设计院菜鸟飞过→→→→→→→上了一周班,天天看书,昨天终于有第一项工作了!,画梁图!虽然兴奋,但是还有些问题没理清,特别是通长筋和原位标注的关系问题,下面说下我思考后的理解,请大家纠正! 图一关于通长筋,我的理解是:1、当原位标注中包含有通长筋时,即为“单一直径构成贯通筋”(这时候整根梁上的该钢筋都叫通长筋),如下图: 图二集中标注为2根14的通长筋,而支座负筋也都包含有2根14,这时候2根14就是通长筋,且贯通这一跨甚至整根梁。2、而当原位标注中没有包含通长筋时(钢筋直径不一致时),就是16g101图集中的“不同直径搭接成的上部贯通钢筋”(这时候图集里应该是只把【中间的,用于连接两端负筋的小直径钢筋】叫做通长筋)如 图三:图中两端支座上部都只有22的钢筋,并没有集中标注中的2根14。这时候实际配筋应该就是图集中的那种,由2根14的连接两边的22的钢筋,只有中间的14叫做通长筋。不知道我这样的理解对不对?求大神解答下!

2018年09月14日 15:45:56
1楼
我也是另外开了个帖子问的问题,跟你这个类似,也是迷糊中,这个是17G101-P4-4中的话语,实际操作,2C14 的不需要锚入端支座么?只是跟22的进行搭接?
回复
successmen
2018年03月20日 15:27:07
1楼

如果支座也是14直径的,那就是贯通筋;如果支座是比14更大的直径,那就是架立筋

回复
xiatianwozai
2018年03月20日 14:16:29
1楼

这个要看甲方以及总工怎么要求的。一般多层的框架结构厂房、办公楼,不建议分得这么细,直接2根20通长。如果是住宅,尤其是高层住宅,由于现在都讲究含钢量,可能会用两根小直径钢筋通长。

回复
lichengbei1984
2018年03月20日 13:37:17
1楼


不严格的话,可以按你那么理解。但实际上第2条中,2根14和2根22共同构成通长筋。实际配筋时,一、二级抗震等级,小直径通长筋直径不应小于14,且分别不少于梁两端顶面和底面纵向受力钢筋中较大截面面积的1/4。

回复

相关推荐

APP内打开