最近做一个高层项目,底部墙厚600mm,按照规范宜设置3排钢筋,参考了别人的一个型钢混凝土墙体(墙厚450mm),它的图是边缘构件仅仅是端部是3排 中间也是两排 中间正常墙体钢筋也是2排 ,但是参考11G101-1图集68页上剪力墙的三排钢筋是这样的大家怎么看的 墙体需要按照图集设置3排钢筋吗 边缘构件也需要按照图集这样设置吗?
最近做一个高层项目,底部墙厚600mm,按照规范宜设置3排钢筋,参考了别人的一个型钢混凝土墙体(墙厚450mm),它的图是边缘构件仅仅是端部是3排 中间也是两排 中间正常墙体钢筋也是2排 ,但是参考11G101-1图集68页上剪力墙的三排钢筋是这样的大家怎么看的 墙体需要按照图集设置3排钢筋吗 边缘构件也需要按照图集这样设置吗?
一般而言,墙厚度大于400mm,.墙的面内剪力分布决定了两排水平筋距离较远,中间就有很大一部分没有钢筋提供抗剪强度,所以需要在中见加一排。如果是地下室外墙的厚度大于400mm,就不需要配置中间的那一排钢筋,因为外墙主要利用的是墙的面外刚度和强度。