低压配电的三段式整定的依据及如何整定?
liqing58
liqing58 Lv.2
2018年02月27日 10:27:20
只看楼主

低压配电的三段式整定的依据及如何整定?能否给出具体实例详解,

低压配电的三段式整定的依据及如何整定?能否给出具体实例详解,
免费打赏
z900569
2018年03月23日 16:20:51
1楼

末端开始负荷叠加*同时运行系数,得数除以3得到末端整定值。中端用下属末端整定值乘以同时运行系数和同时启动系数。始端用中端整定值相加乘以中端的同时启动系数。

回复
煮酒听山雨co
2018年02月28日 09:38:11
1楼

就目前低压配电的保护,主要就是短路保护,过电流保护基本无法整定,因为没有一个确定的目标,不像到了末端,有了确定的负荷,过电流保护才有依据。

所以,大的塑壳有的就没有过载过载保护功能,因为意义不大。

低压保护目前时刻控制基本没有,所以,好的选择性也是基本做不到的。

要改变,只能使用智能断路器。

回复