不锈钢照明箱接地问题
liqing63
liqing63 Lv.2
2018年02月26日 10:52:18
来自于继电保护
只看楼主

不锈钢照明箱内有N排和PE排,进线为5芯线,N线和PE线分别接在N排和PE排上,请问该不锈钢照明箱外壳还需要接地吗?

不锈钢照明箱内有N排和PE排,进线为5芯线,N线和PE线分别接在N排和PE排上,请问该不锈钢照明箱外壳还需要接地吗?
免费打赏
冬泥
2019年08月18日 16:14:48
1楼
箱子外壳和箱门都要接PE。
回复
z900569
2018年03月23日 16:32:04
1楼

需要,箱内PE端子需要重复接地,存在电位差的问题。

回复
samjin
2018年02月27日 09:21:31
1楼

要接,箱子内部接上三相五线的地(PE)就可

回复
mei322
2018年02月26日 16:40:46
1楼
当然必须接PE导体!
所有的电气设备外露的可导电部分,都必须接PE导体!
不锈钢的更得接,因为没有任何可以绝缘的部分,一旦带电,会更凶险!
回复
咸蛋超人qwq
2018年02月26日 15:52:17
1楼

这个应该还是需要的,保护装置

回复

相关推荐

APP内打开